69#血里有風 2015-12-06 14:19:41 | 江蘇省 其他專業 | 844查看 5回答
獨立基礎鋼筋短肢問題
獨立基礎邊長大于2.5米 ,獨立基礎高1.2筏板高0.6 獨基下凸。 此情況獨基底板鋼筋是否可以縮10% 節點如何布置。求大神指導
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
獨立基礎邊長大于2.5米 ,獨立基礎高1.2筏板高0.6 獨基下凸。 此情況獨基底板鋼筋是否可以縮10% 節點如何布置
你好:按平法要求除四周的鋼筋,中間的鋼筋都要按縮10%配筋的。
2015-12-06 17:21:37
-
獨立基礎只要邊長大于2.5米 ,獨基底板鋼筋就可以縮10% ,這個不用設置,直接常規定義輸入鋼筋,我們軟件會自動處理的。
2015-12-06 18:48:35
-
是要按基礎底板鋼筋為10%長度設置的,看圖集要求
在軟件中不用設置的,按軟件默認的就可以,看下圖
2015-12-06 18:30:09
-
獨立基礎邊長大于2.5米 ,獨立基礎高1.2筏板高0.6 獨基下凸。 此情況獨基底板鋼筋是否可以縮10% 節點如何布置。
這種情況獨基底板鋼筋可以縮10%,四周外側一圈鋼筋不能縮.在計算設置中設置為0.9*寬度
2015-12-06 18:43:45
-
如果是獨立基礎,軟件已經設置了鋼筋長度*0.9,但如果是下柱墩或樁承臺,那就不能用獨立基礎計算鋼筋。
2015-12-07 09:14:48
-
2柱、3柱、4柱下獨立基礎表面均需配置鋼筋C12@100,這個表面鋼筋是指的在哪里,在鋼筋算量中如何設置?
-
條形基礎于獨立基礎之間鋼筋問題2
比如說三個獨立基礎之間有兩段條形基礎,條形基礎的鋼筋是不是要貫通獨立基礎呢???
-
鋼筋中獨立基礎建的是帶短柱杯口基礎,其中短柱的箍筋是大箍套小箍的。但是軟件只能算出最外側大箍?
鋼筋中獨立基礎建的是帶短柱杯口基礎,其中短柱的箍筋是大箍套小箍的。但是軟件只能算出最外側大箍?