大海 2015-12-07 16:06:23 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2544查看 3回答
請問在集水坑底如何布墊層
請問在集水坑底如何布墊層
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:兩個思路:
方案1:1314之前的版本在墊層界面“新建集水坑柱墩墊層”,1314以上的版本新建的是集水坑柱墩后澆帶墊層,然后按集水坑進行智能布置即可。
方案2:如果集水坑的側壁是90度垂直的,可以在屬性編輯框中輸入磚胎膜厚度代替墊層,或者是將屬性編輯框的放坡角度改為89.9,布置墊層。
很簡單的,你試試看!
2015-12-07 20:29:19
-
親:用“集水坑柱墩后澆帶墊層”布置
2015-12-07 17:25:26
-
請問在集水坑底如何布墊層
答;用智能布置的方法。
2015-12-07 19:49:35