匿名用戶 2015-12-09 09:00:47 | 江蘇省 安裝 | 1319查看 2回答
圖紙會審問題解答
1.強電井內PE線設置采用16平方雙色線在橋架內敷設連接至每層強,弱電箱內。請問16平方雙色線具體是指什么線?這句話要表達的是什么意思?工程量怎么計算? 2.防雷接地隔五層設置均壓環,樓層11層,請問這均壓環怎么計算工程量? 3.3號樓所有主臥室TD無電源,是否增加。這是什么意思?TD不是弱電嗎? 4.江蘇04定額里剛性防水套管套定額是按管道直徑套還是套管直徑套? 5.電纜保護管挖土按定額0.45立方一米計算,現在是結算工程可以按定額計算不?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、16平方雙色線就是常用的截面為16平方的黃綠雙色線,根據描述這根線主要是用來做保護接地用的(現在高層都是用通長的扁鐵),是把電井內的可能會帶電的箱體的外殼作個保護性的接地。具體算法可以從底層地面(應該有預留的接地鋼板或扁鐵)算到頂層配電箱的高度+每層從橋架到配電箱的(水平距離+垂直距離)*層數。 2、均壓環主要是用來防側擊雷的,你就按建筑的外墻用多段線拉一下長度就是這一層的均壓環的工程量,不過規范好像是隔3層設置,你這個還是第一次見,不過計算工程量是一樣的。 3、TD應該是指的弱電插座,但在每個弱電插座的附近都會有個強電插座的,比如說你家電視那不能只有一個信號插座沒有電源插座吧呵呵。 4、套管是按管道直徑來套取定額的。 5、這一條你描述的不太清楚,保護管挖土按0.45立方一米這個是哪來的呀,0.45好像是電纜溝吧,保護管可以按這個挖土方的坡度來計算,但具體工程量應該是要看你的挖土深度的呵呵。 希望能幫到你。 追答: 1、這個16平方的雙色線的作用你要搞清楚,它是用來做豎井里面可能帶電箱體的保護性接地的,注意是豎井里面; 所以,這個保護性的PE線是不進戶內強弱電箱的,它只是順著橋架走,不需要管或者是少量的金屬軟管,把豎井里面的可能帶電箱體的外殼接地。你最好結合我上面回答的再好好理解一下。要是能去現場讓工人給你指認一下你就全部明白了。 2、0.45立方是電纜溝的每米挖土量;但你要清楚這個是理想狀況下的挖土量,也就是說你需要挖土的地方地面非常平整,而且正好你這個項目的設計要求又是0.9米的埋深時,2根以內的電纜挖土方量才是0.45立方;你記0.45沒有什么意義!要是你挖土的地方不是平地或者是你挖土不是0.9米深而是1.9米深呢?你要記住的是0.45=(0.6+0.4)*0.9/2,也就是上口0.6米下口0.4米深為0.9米的一個等腰梯形的斷面,具體要結合你挖土的實際情況進行換算。 3、16平方雙色線就是一根截面為16平方毫米的獨芯銅電線,只不過它的絕緣層上有明顯的黃綠色標而已。
2015-12-09 11:16:18
-
1.強電井內PE線設置采用16平方雙色線在橋架內敷設連接至每層的強,弱電箱內。請問16平方雙色線具體是指是接地專用的二色線。這句話要表達的是意思是16平方雙色線從接地引出點(或接地箱)處沿橋架敷設至每層的強,弱電箱內連接至箱內的接地端。工程量計算實際布線的長度量安裝及線主材費?。
2.防雷接地隔五層設置均壓環[即在5層和11層中加焊接層均壓環],樓層11層,這均壓環按層的最外圍一圈長度計算取量,再套用電氣防雷中的均壓環焊接項子目。
3.3號樓所有主臥室TD無電源,是否增加。這是問有設置弱電終端,但無設計供電腦用的電源插座,是不是需要增加設置。
4.江蘇04定額里剛性防水套管套定額是按管道直徑套還是套管直徑套要看采用的是套管是什么形式的,如果是用管道穿過套管方式的,套管應該按大于管道2#管徑計取,如果是直與套管焊接或法蘭連接的方式,那套管就與管道同徑計取。
5.電纜保護管挖土按定額0.45立方一米計算,現在是結算工程同樣可以。
2015-12-09 16:20:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看