  • 安裝算量電氣回路識別的快速方法

    在安裝算量中,電氣配管電線比較快的識別方法是回路識別和回路標識識別,在實際操作中,設計好的圖紙經常會把一個配電箱的幾個回路畫在一起,識別的時候吧幾個回路都識別到一塊,這對工作造成非常大的影響,只能用選擇識別功能,不過對于選擇識別的回路,如果回路里邊電線根數不一樣。用著也是同樣不方便,后來我找了兩種方法,一,用選擇識別,對于一個回路,先把管內穿線根數一樣的管子識別出來,在逐一的吧該回路中所有的配管都識別完,二,用回路標識識別,選擇一段管線后,確認后所有的回路是連在一塊的,先把管子全部識別出來,然后先把不在一個回路上配管全部刪除,吧一個回路的信息設置好,在用同樣的方法識別其他的回路,直到最后吧所有的回路都識別完,這兩個方法的不足是,用選擇識別時效率非常低,非常的浪費時間,用標識識別時,由于所有的回路都要經過好幾次的識別,識別的結果不是太準確。請教大家遇到這樣的問題時都有哪些比價好的方法處理呢。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    先把管子全部識別出來,然后先把不在一個回路上配管全部刪除 不用刪,直接改構件名稱 如果回路里邊電線根數不一樣,就分別選擇不同的導管段進行修改導線的根數。 (CAD操作設置”—“隱藏選中的CAD圖元”。用這個功能把和各個回路都相連的那根CAD線隱藏后,再“回路自動識別”、“回路標識識別”或“回路識別”就OK啦。這樣肯定達到事半功倍的效果,把節約的時間來釣魚。 他的圖元是連在一個塊的,,怎么能隱藏一部分呢,,如果能的話就可以自動識別了) 還不如把塊分解了試試看

    2012-11-30 13:39:59 

  • 你這個問題以前也一直困擾了我好久,現在告訴一個最簡單的方法: “CAD操作設置”—“隱藏選中的CAD圖元”。用這個功能把和各個回路都相連的那根CAD線隱藏后,再“回路自動識別”、“回路標識識別”或“回路識別”就OK啦。這樣肯定達到事半功倍的效果,把節約的時間來釣魚。 呵呵,希望能幫到你。

    2012-11-30 11:20:28 

  • 設計好的圖紙經常會把一個配電箱的幾個回路畫在一起,就用“選擇識別”來操作,分別對各回路進行獨個回路進行識別好了。如果回路里邊電線根數不一樣,就分別選擇不同的導管段進行修改導線的根數。

    2012-11-29 22:04:11 

  • 可以用自動識別。

    2012-11-30 00:22:08 