zjian1981 2015-12-15 15:19:11 | 河北省 安裝 | 937查看 5回答
接地調試問題
工程是室外電纜敷設、電桿架空導線、還有配電室內高低壓柜,電纜井內有接地、電桿有接地、配電室內有接地,想問下怎樣套接地調試,多少系統或多少組
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套一個接地調試子目就可以了。
2015-12-15 15:37:39
-
接地一般是按數量計算套相應的子目!
2015-12-15 15:33:06
-
接地電阻調試分為獨立接地裝置和接地網兩種類型。
(1)避雷針、重復接地、變壓器中性點接地等,均按一組計算;
(2)發電廠或變電站連為一體的母網,按一個系統計算;
(3)建筑物用地梁主筋作為接地裝置或者和重復接地極連在一起,則不論用幾根柱子主筋作為防雷引下線,并予留測量用鋼板,一個建筑物只能按一個接地裝置(組)調試計算。
2015-12-15 15:38:45
-
電桿有接地計算一個[此接地應該為獨立接體],配電室內有接地和電纜井內有接地同計算一個[此二個應該為同一基礎接地體,如果各自為獨立接地體時,就可按2個系統計算]。
2015-12-15 16:35:04
-
都在一起套一個調試就可以了
2015-12-15 16:45:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看