  • 10KV送配電調試和1KV送配電調試

    廠房的變配電室,高壓柜8臺,4臺為一組,2臺變壓器,15臺低壓柜,其中高壓部分為:2臺進線柜,2臺電壓測量保護柜,2臺出線柜,2臺預留,調試做了10KV送配電調試2系統,10KV避雷器調試8組,10KV母線調試2段,問:1、有6臺柜帶綜保裝置,是否還需要單獨調試,套哪項?2、避雷器已調試,是否還需要再進行小電流接地調試? 其中低壓部分:2臺進線柜,2臺無功補償柜,10臺出線柜,1臺母聯柜。調試做了1KV送配電調試10系統,(10臺出線柜共引出40回路)1KV母線調試2段,電容器調試2組。問:3、1KV調試應該是10個系統還是40個系統? 4、無功補償柜中有可控硅整流裝置,是否需要單獨調試?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 我認為可以

    都是一個供電的系統需要的都用

    2015-12-17 08:50:01 

  • 1、硅整流調。2、避雷器與小電流接地保護并不連帶,若有則調。3、綜保若有則調。4、高或低壓系統調試以斷路器數計,你調試的可能少了。

    2015-12-17 15:27:32 