  • 鋼筋算量定額8米,6米一個自然接頭不符合施工要求怎么辦?

    技術交底要求板按50%搭接,圖集要求在板跨中或在支座邊進行搭接,圖紙上顯示的跨長為3米 4米5米6.6米.及極少數的8米,怎么向甲方要搭接的量???
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    技術交底要求板按50%搭接,圖集要求在板跨中或在支座邊進行搭接,圖紙上顯示的跨長為3米 4米5米6.6米.及極少數的8米,怎么向甲方要搭接的量???


    親,你理解的定額里規定的8米接頭和實際施工時說的不是一個意思,定額里規定的接頭指的是鋼筋的定尺,就是說鋼筋是按8M一個定尺來考慮的,如果長于8米就必須計算一個接頭,但你實際工程中的接頭是按構件來計算的,你計算的時候不足8M如果構件也需要接頭的話,軟件也會計算接頭的,不是說只是到了8米才給接頭,定額中規定的是長于8米的情況必須給計算一個接頭,但是短于8米,軟件是按圖集規定計算接頭的,這兩個不是一個概念,這個是沒有問題,按軟件計算就會和工地是一樣的,比如柱子,你層高如果是3M,你定尺就是8M,軟件也會每層就是3米就計算一個接頭的,如果你層高是10M,那么軟件會在8M的位置給你加一個接頭,鋼筋定尺的意思就是說單根長度如果超過8米,就會計算一個接頭。

    2015-12-26 11:59:06 

  • 你好:至少面筋長度夠8米后才有搭接。否則不能計算接頭的量,你的長度都沒有達到定額里要求的長度是不可以要接頭的量的。

    2015-12-26 10:39:27 

  • 這是定額計算規則規定的,不允許調整。參考圖示:

    跨長

    2015-12-26 11:10:09 

  • 鋼筋算量定額8米,6米一個自然接頭不符合施工要求怎么辦?

    因為計算規則是這樣的。

    算量時應該按此設置的。

    2015-12-26 11:46:17 