小連 2015-12-26 23:31:26 | 廣東省 安裝 | 8396查看 6回答
排水立管消能裝置
排水立管的消能裝置可以套用定額嗎?該怎么套?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
排水立管安裝消能裝置說的是消能節,就是樓層高了,排水自重下落有很大的沖擊力,所以隔幾層設置一個消能節,沒有直接套用的子目,按實際測算一下補充一個子目。
2015-12-27 06:53:24
-
排水立管的消能裝置不可以套用定額,包括在管道安裝中。
2015-12-27 06:59:14
-
我做過幾個高層,都不用消能裝置,不過我采用的都是UPVC螺旋管的,這個管就可以不用做消能的.不過UPVC螺旋管不是隨便什么情況下都可以用的,具體請看<措施>里面的規定.
如果是采用普通的UPVC管,樓主可以每6層設一個消能裝置,據說是可以減少噪音.消能裝置是要 單算的,不用套定額的。
2015-12-27 08:19:36
-
排水立管的消能裝置是由管件組成,安裝后會增加垂直管道的長度,按增加長度方式計算管道量就可以,不可以另計取了。
2015-12-27 08:28:18
-
但是Upvc螺旋的管道時間久了會堵
2015-12-30 10:33:06
-
遼寧省2008年安裝定額第八冊給排水采暖燃氣分冊有對應的子目,塑料排水管消聲器安裝,規格從DN50到DN200,不知你們那個地方的定額有沒有這些子目,如果沒有,可以按管件子目套用,材料單計就行了。
2015-12-31 15:46:14