小王子 2015-12-29 12:56:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3928查看 5回答
鋼筋的連接方式
①機械連接②焊接接頭③搭接連接,這三種方式我應該在軟件中分別選哪種方式,軟件中的方式如圖
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
①機械連接;包含圖中錐螺紋連接、直螺紋連接、套管擠壓和錐螺紋(可調型)
②焊接接頭;包含圖中單面焊、雙面焊、電渣壓力焊、對焊、氣壓焊
③搭接連接;包含圖中綁扎
其中機械連接的錐螺紋連接、直螺紋連接、套管擠壓、錐螺紋(可調型)和焊接接頭的電渣壓力焊,是應該單獨計算接頭費用的。只是電渣壓力焊只使用于柱、墻豎向鋼筋的連接。
通常情況下,軟件中除機械連接、電渣壓力焊方式按設計要求進行設置計算外。其他形式的連接方式均按綁扎設置,計算鋼筋搭接。2015-12-29 13:08:26
-
這個根據情況選擇
2015-12-29 13:00:45
-
通常情況下水平構件(梁及墻的水平筋)機構連接方式一般為直螺紋連接或尭９直構件(柱及墻縱筋)為電渣壓力焊,也有少數設計要求框架柱縱筋直徑較大時用直螺絲連接。
2015-12-29 13:12:43
-
一般12~16mm的豎向鋼筋適合電渣壓力焊;直徑小于14mm的可以綁扎搭接;能預先接續的采用閃光對焊;有的圖紙要求16mm及以上的HRB400必須用直螺紋連接。
2015-12-29 13:18:49
-
親,鋼筋的接頭需根據結構設計中的接頭方式和要求來確定(在鋼筋算量軟件計算設置中設置)。
鋼筋接頭常用形式如下:
柱構件:電渣壓力焊、綁扎搭接、錐螺紋連接、直螺紋連接、套筒冷擠壓。
梁構件:閃光對焊、綁扎搭接、錐螺紋連接、直螺紋連接、套筒冷擠壓。
板構件:因板中鋼筋直徑不大,綁扎搭接。
底板構件:同梁構件。
圈梁構件:同梁構件。
2015-12-29 15:15:10