  • 安裝工程關于超高費問題!

    請問,安裝工程中,給排水部分的超高費記?。憾~中操作高度均以3.6m為界線。那么,6.0m層高的排水通長立管,要不要記取超高費; 請問,安裝工程中,電氣部分的超高費記?。翰僮魑锔叨入x樓地面5m以上、20m以下的電氣安裝工程。那么,6.0m層高的電線管通長立管,要不要記取超高費; 請問,超高費的定額章節說明中,“操作物高度”應該怎么理解才到位; 希望各位師傅指導解釋,謝謝!
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 安裝工程關于超高費問題

    定額章節


    2016-01-13 11:27:23 

  • 你好:

    安裝工程中,給排水部分的超高費記?。憾~中操作高度均以3.6m為界線。那么,6.0m層高的排水通長立管,要記取超高費,計取3.6米以上部分的,也就工程量為2.4米的立管超高費。

    安裝工程中,電氣部分的超高費記取:操作物高度離樓地面5m以上、20m以下的電氣安裝工程。那么,6.0m層高的電線管通長立管,要記取超高費的。

    超高費的定額章節說明中,“操作物高度”應該怎么理解才到位;是安裝的器具距本層地面的高度。

    2016-01-13 11:44:33 

  • 超高增加費是指超出規定標高的部分工程量,所以計算工程量時需要把這部分分開進行計算才可以。