女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 新手請教,分支電纜的線路在接頭以外的部位,電纜直徑是否相同

    新手請教,分支電纜的線路在接頭以外的部位,電纜直徑是否相同

    接頭

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    新手請教,分支電纜的線路在接頭以外的部位,電纜直徑是否相同

    --:正常情況,L1,L2,l3和干線電纜WLM1不可能一樣。

    你可以看AW1,AW2的系統圖,箱子前面會寫出這個電纜是多少

    2016-01-21 15:37:14 

  • 分支電纜 L1、L2、L3的大小,要看AW1、AW2、AW3箱的系統圖所標。

    2016-01-21 15:16:53 

  • 新手請教,分支電纜的線路在接頭以外的部位,電纜直徑是否相同

    主電纜與分支電纜直徑不是相同,分支電纜比主電纜直徑小得多。

    2016-01-21 15:09:14 

  • 這叫預分支電纜:YFD-WDZ-YJV-(4*185-E95)。YFD-預分支、WDZ-無鹵低煙阻燃、YJV-交聯聚乙烯絕緣電纜、(4*185-E95)--總線電纜是4*185、遇到一個分支減小一個等級、分支后電纜是4*95。從圖中看應該是:預分支無鹵低煙阻燃交聯聚乙烯絕緣電電纜,規格為(4*185-E95。在L1處分為4*120的和4*95的兩根電纜,一根4*95L1處的配電箱,一根4*120到L2處。再為4*95的兩根電纜,分別到L2處、L3處配電箱。這樣可以減小L1到L2處、L3處之間的電纜規格,從而節約費用。

    2016-01-21 15:22:38 

  • 不一定,得看設計圖紙??梢圆灰粯?。

    2016-01-22 05:58:05 

  • 分支電纜的線路在接頭以外的部位,箱以外電纜規格肯定是不一樣的,這要看箱內系統圖。

    2016-01-22 09:36:57 