ysl 2016-01-22 21:18:31 | 浙江省 土建 | 1739查看 7回答
不依附剪力墻的構造暗柱,算墻還是算獨立柱?
請問不依附剪力墻的構造暗柱,算獨立柱還是算剪力墻,浙江03定額
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納親,根據你所提問題,回復如下,砼墻厚≤0.3m,砼墻長與墻厚比≤4執行異形柱;砼墻長與墻厚比值大于4小于8時為短肢剪力墻;砼墻長與墻厚比值>8執行砼墻。若砼大部厚度大于300,按砼墻考慮。根據上述規定,你做出判斷就可。
2016-01-23 11:47:28
-
剪力墻上的構造a暗柱按墻計算工程量套砼墻相應定額子目。
2016-01-23 06:11:18
-
請問不依附剪力墻的構造暗柱,算獨立柱還是算剪力墻,浙江03定額
不依附剪力墻的構造暗柱,(與剪力墻不相連接時)可以按柱.
2016-01-23 07:40:32
-
請問不依附剪力墻的構造暗柱,算獨立柱還是算剪力墻,浙江03定額
答:不依附剪力墻的構造暗柱,應該按柱定額執行。
2016-01-23 08:37:20
-
按墻計算工程量套砼墻相應定額子目。
2016-01-23 10:56:17
-
多肢混凝土墻墻厚≤0.3m,最長肢截面高厚比≤4執行異形柱;最長肢截面高厚比介于4~8執行短肢剪力墻;最長肢截面高厚比>8執行普通混凝土墻。自己按肢長和厚度比一比就知道了; OK;
2016-01-23 08:58:40
-
剪力墻內的暗柱可以直接按剪力墻套相應的子目。
2016-01-23 07:36:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看