qianfei 2016-02-11 17:33:15 | 江蘇省 其他專業 | 13118查看 5回答
支座附加負筋怎么畫?
說明里有一條為“圖中跨度大于3。9m的現澆板面未配有通長鋼筋者,板面附加C6@200支座負筋搭接300,實際圖紙有一方向水平面筋沒有,我的理解是不是按草圖的搭接?在軟件里怎么畫出來,本人初學,煩請大神了!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
看您的截圖,您這里應該只有X方向的需要加溫度筋,因為您Y方向已經有面筋了的
您受力筋內定義,選擇溫度筋就可以的
在計算設置內可以設置搭接長度300的
我平板回答,沒辦法截圖您看
2016-02-12 18:55:45
-
已采納
帶支座附加筋一般是用畫線布的方法比較好,結合SHIFT+左鍵來輸入布筋長度范圍。
試試看。
2016-02-13 17:50:47
-
說明里有一條為“圖中跨度大于3。9m的現澆板面未配有通長鋼筋者,板面附加C6@200支座負筋搭接300,實際圖紙有一方向水平面筋沒有?【你的截圖這一塊不應該在有附加筋的,因為縱向已經有面筋了,橫向不應該設置面筋了,面筋的分布筋就已經完全可以代替這個要求的附加鋼筋了,再說一般情況下的也是短跨的方向的受力筋超過3.9m,沒有設置通常面筋的時候設置附加鋼筋的,這個附加筋是在受力筋中用溫度筋來代替的】
2016-02-12 19:05:11
-
支座附加負筋直接采用跨板負筋布置就可以,不用去管說明里有一條為“圖中跨度大于3。9m的現澆板面未配有通長鋼筋者,板面附加C6@200支座負筋搭接300,這個與你這塊板沒有關系,因?yàn)槟莻€(gè)指的是板上部沒有鋼筋的部位,布置的相應的抗裂溫度筋,你這個跨板負筋布置后,會有相應的分布筋,并且分布筋會與兩邊豎向布置的負筋相應搭接,構成雙層雙向板筋。下圖紅的是跨板負筋,藍的是分布筋。
2016-02-12 20:17:21
-
就是按你的理解去設置計算鋼筋。
2016-02-12 21:20:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看