咿 2012-10-25 01:24:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 805查看 5回答
剪力墻鋼筋布置
垂直筋在同層標高時上下鋼筋型號不一樣,分二種型號,應該如何布置,如圖
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件是可以輸入的,但是要計算出來鋼筋的范圍,比如墻是2000高,1000是一種,1000是另外一種,可以看我的截圖輸入。不用分開畫墻的。
2012-10-25 11:58:09
-
如果只是在底部有半截長度的鋼筋時可以在其他鋼筋中輸入,在后邊的類型中選擇垂直加強筋,如果豎向垂直筋在一定的標高處分開,上下兩部分垂直筋不同時,可以用分段墻分別定義不同標高來畫,在不同的墻中定義不同的鋼筋。
2012-10-25 07:35:25
-
垂直筋在同層標高時上下鋼筋型號不一樣,分二種型號,應該如何布置. 按你的圖紙是剪力墻的加強鋼筋,而不是分兩個型號。若是象你說的問題可以分段按標高設置即可。
2012-10-25 07:51:57
-
你好:剪力墻里不是通長的縱筋可以在定義墻時的其他屬性里的其他鋼筋里定義,定義時輸入底部彎折長度和上返的總長度,樓層處的垂直加強筋也是在那里輸入。
2012-10-25 06:48:09
-
按你提供的墻圖紙鋼筋配筋不同型號不是在同一層,(4)號鋼筋是下層墻垂直筋甩筋,(3)號筋是本層垂直筋,可以在各層按圖紙定義布置
2012-10-25 08:38:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看