匿名用戶 2016-03-01 20:16:54 | 湖北省 其他專業 | 1307查看 3回答
承臺基礎梁位置偏差
23層商品房,在主體施工中發現一承臺中3條基礎梁中有一條基礎梁偏位100mm,現底板鋼筋已經鋪設,剪力墻柱鋼筋定位時發現只能壓住半邊基礎梁,請問有什么處理方法。墻柱定位,承臺定位都沒任何問題,偏位的基礎梁已經伸入承臺2米,并且已經不能移動
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
與設計者聯系解決的辦法,沒有別的方法;
2016-03-02 07:59:52
-
聯系設計,給出加固解決辦法
2016-03-02 08:36:24
-
親,你所述問題需與設計人員聯系,由設計人員給出整改方案,因該問題涉及到結構問題,造價領域的人員沒有資格來解決。
2016-03-02 10:03:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看