匿名用戶 2016-03-01 21:11:31 | 江蘇省 其他專業 | 1135查看 4回答
板受力筋的布置
圖紙說明里未標注下鐵為C6@150,未標注上鐵為c8@200 問題一、如圖一所示,板中沒有受力筋標注,按說明布置下鐵和上鐵,X和Y方向都分別要布置嗎? 問題二,如圖二所示,板中注明X方向的底筋C6@140和Y方向的底筋c6@170,還需要按說明布置上鐵嗎? 我是新手不太會,感謝解答!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖紙說明里未標注下鐵為C6@150,未標注上鐵為c8@200
問題一、如圖一所示,板中沒有受力筋標注,按說明布置下鐵和上鐵,X和Y方向都分別要布置嗎?
——:好像不是這樣的,這個未標注,應該是給出配筋,但是沒給出配筋信息的,是這個配件的信息,但是,您這里沒有給出配筋
問題二,如圖二所示,板中注明X方向的底筋C6@140和Y方向的底筋c6@170,還需要按說明布置上鐵嗎?
——:不應該的,在我看來就不應該布置上鐵的
2016-03-02 08:29:58
-
親,根據你所示問題,按你問題序號回復如下:
1、你的理解正確,但圖一中的板筋為雙層雙向筋,不應該再布置板負筋,可同設計人員進行溝通;
2、圖二中的板配按圖注的鋼筋規格及間距配置板底筋,不需另配板面筋,但需根據圖注布置板負筋。
希望對你有幫助。
2016-03-02 08:43:39
-
上鐵應該是指板負筋的鋼筋信息,第一種情況板受力筋x和y方向都是c6@150,圖二有鋼筋標注信息了就不用再單獨考慮了
2016-03-02 09:05:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看