  • 外墻抹灰操作高度的理解

    湖北2013裝飾定額墻柱面工程:墻面一般抹灰、鑲貼塊料,當外墻施工且工作面高度在3.6m以上,按相應子目人工乘以系數1.25。這里面的工作面高度3.6m怎么理解?是按室外地面標高算起還是每層的樓面標高算起?例如40層的住宅樓,層高均為3m,外墻抹灰人工需要乘1.25的系數嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.不管是多層還是單層,首層的高度應該是從室外地面算起的,這個定額有說明

    2.例如40層的住宅樓,層高均為3m,外墻抹灰人工是不需要乘1.25的系數,因每層樓的層高都在3.6m內。

    3.若是其中有一層或者幾層的層高超過3.6米。那么那幾層的抹灰人工就要乘以1.25的系數。

    2016-03-04 11:08:13 

  • 綜合腳手架:

    1.多層建筑的層高是按2.83.6m考慮的,建筑物層數按設計實際層數與折算層數取大者考慮。折算層數按檐高減室內外高差除以3.6m四舍五入取整。

    2.綜合腳手架綜合考慮了基礎(獨基、條基、滿堂基礎等)、內外墻砌筑及保溫、混凝土支模、預制和金屬構件吊裝、內外墻及天棚裝飾(抹灰、塊料、吊頂、油漆、涂料)等所需的各種腳手架,以及水平、垂直安全網等內容。(特殊情況如屋面花架等不能計算建筑面積的部位,雙方可以另行約定)

    2016-03-04 17:36:57 

  • 1、我認為這個高度和墻面抹灰高度的計算是一致的??纯茨闶⊥鈮δɑ沂窃趺从?jì)算高度,同時也這樣計算工作面的高度。

    2、層高為3米,肯定不會再乘以系數了,應該是一層一層的考慮,不夠3.6米的!

    2016-03-04 10:41:37 

  • 當外墻施工且工作面高度在3.6m以上,按相應子目人工乘以系數1.25,是指操作高度,應按室外地面標高算起。

    2016-03-04 15:13:21 

  • 外墻抹灰沒有層高超高問題,不能乘1,。25的系數。

    2016-03-04 13:03:50 