黎振驅 2016-03-06 10:57:08 | 廣東省 其他專業 | 1118查看 2回答
預制樁 結算 報進度問題
施工合同說工程量按定額走,然后廣東定額里面的話是“結算按實際入土樁的長度(單獨制作的樁尖除外)計算,超出地面的樁長度不得計算?。? 假設現在原地面標高是正負0m,施工記錄中算到現在樁的實際樁頂標高是-1m,但是按圖紙算樁頂標高是-2m(承臺底+0.1m)。好了,那我現在結算和報進度的時候,樁的長度是從-1m算到底還是-2m算到底??還是報結算與報進度用的長度又不同??有效樁長是從哪里算起??? 急急急急
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樁的工程量是按-1開始計算,然后正負0m至-0.1計算送樁長度工程量,在“承臺底+0.1m”處還要計算一個截樁。
2016-03-06 21:09:28
-
既然定額有規定且合同沒有其他約定,就要執行定額規定,不管進度支付還是結算,都是一樣的?,F(xiàn)場和圖紙不一樣,要進行變更或簽證確認,未經確認的不能進行支付,要執行圖紙。
2016-03-06 20:07:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看