我在很努力 2016-03-07 11:14:02 | 廣東省 安裝 | 4326查看 1回答
你好,請問一下防排煙風管問題;
你好,有一部分防排煙知識不懂,請教您,感謝; 1:設計說明:排煙系統軟接頭采用A級不燃耐火防火布,請問如圖1怎么計算這個防火布的工程量,定額顯示是用平方的,是不是只有風管連接風機處有這個軟接頭; 2:圖1中FD是風管防火閥,套定額顯示是按周長歸類,風管尺寸是0.8*1.25,那閥門周長就是4.1m這樣計算正確嗎? 3:這個軸流風機套定額顯示是按重量套的,請問怎么確認這個風機重量~~都套0.5t以內的有沒有問題; 4;請問圖1風機后圓形管道有個設防蟲網。。請問這個按圖的話應該怎么計算跟套定額; 問題有點多,主要是自己只是匱乏剛接觸,感謝幫助過我的每一個人~~~
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:設計說明:排煙系統軟接頭采用A級不燃耐火防火布,請問如圖1怎么計算這個防火布的工程量,定額顯示是用平方的,是不是只有風管連接風機處有這個軟接頭;
答:防火布的工程量是按照風管的直徑或者是周長按照每個0.15m的長度換算成平方米來計算的,一般是只有風管連接風機處有這個軟接頭的。
2:圖1中FD是風管防火閥,套定額顯示是按周長歸類,風管尺寸是0.8*1.25,那閥門周長就是4.1m這樣計算正確嗎?
答:計算正確。
3:這個軸流風機套定額顯示是按重量套的,請問怎么確認這個風機重量~~都套0.5t以內的有沒有問題;
答:軸流風機套用安裝定額第九冊里面的軸流風機安裝的專用子目
4;請問圖1風機后圓形管道有個設防蟲網。
答:防蟲網可以借用風口安裝子目,材料費換成防蟲網的價格就可以了
2016-03-07 12:37:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看