  • 河南有線電視安裝造價咨詢

    醫院的有線電視系統,咨詢: 1、SYWV-75-14套12-395對嗎?這種線需要按第2冊的電纜預留表里計算預留嗎?如:箱預留、電纜頭預留、總長預留。2、這個系統圖里在井里有3級箱。寫的是:前端箱、分支箱,走廊里有:四分支器。請問:這幾個箱如何套定額?分支器實在橋架內安裝的,我套的12-373用戶分支器明裝,對嗎?電纜在這些箱之間的連接需要計算電纜頭嗎?12-381制作同軸電纜接頭,是嗎?前端箱、分支箱、分支器,終端盒,是否都需要計算接頭?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、電纜直徑是9以內應套12-394。2、12冊沒預留規定,電纜子目含 2%損耗可抵2 冊規定的2.5%預留,不計也罷,但箱內實際需要,可按半周長計。3、前端箱不是“光放大器”可套12-362無源器件(室內),不過甲方可能認為應套12-371放大器,這是個各說各有理的事。4、分支箱和分支器都套12-373。5、箱器和終端盒都要計電纜頭12-381。6、除計終端盒外還要計12-378埋設暗盒。

    2016-03-09 10:02:54 

  • 南有線電視安裝造價咨詢

    1.SYWV-75-14 套電視系統里的射頻電纜。在十三冊 線預留按箱子半周長

    2.前端箱,分支箱套接線箱定額,分支器套放大器

    3.電視電纜不需要計算電纜頭。

    2016-03-09 08:27:13 