fei 2016-03-13 18:17:30 | 河南省 土建 | 1214查看 2回答
河南2008定額抹灰的問題
1、在河南08定額里是否需要區分砌塊墻和砼墻的抹灰面積啊,我們這邊用的是加氣混凝土砌塊,要區分么 2、屋面做法中,保溫用的是80mm的擠塑板,定額里沒有擠塑板,該如何套??? 3、在水泥砂漿地面,摻防水粉,是否在套取水泥砂漿地面后,還需增加 防水粉的材料價格?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、需要區分,分別對應有砼、磚墻面抹灰和砌塊墻面抹灰。
2、8-183、8-184換算聚苯乙烯泡沫塑料板 30mm厚 名稱換成擠塑板 80mm厚,調整材料價格。
3、有個裝飾1-9子目是無機鋁鹽防水水泥砂漿,但是這個好像與實際施工不符。還有可以套裝飾1-1加入防水粉,參照建筑1-162防水粉的含量調整。這個只是建議?,F(xiàn)場一般是不摻防水粉的。
2016-03-14 16:08:02
-
1、粉刷是需要區分砌塊墻和砼墻面的,這個在圖形算量工程量中能區分出來;2、屋面保溫沒有80mm的擠塑板,如現場施工為80mm厚的擠塑板可把保溫屋面子目材料里面的聚苯乙烯泡沫塑料板30mm厚改為80mm厚的擠塑板調整該材料價;3、摻防水粉的水泥砂漿地面套用防水水泥砂漿子目。
2016-03-14 11:13:30