小造價 2016-03-15 16:30:19 | 河南省 安裝算量GQI | 4633查看 4回答
照明回路電線計算
照明回路中有的燈具帶應急,系統設計的是4根線,實際如何計算,不帶應急的是不是按3根線計算?圖紙截圖如下問題補充:第2張圖中回路有弧線,這個弧線怎么理解?另4根線系統圖只標有L1,N,PE,另一根線是火線嗎?如果是,是否進開關?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:
照明回路中有的燈具帶應急,系統設計的是4根線,要按4根線計算,不帶應急的是按3根計算。
應急的四根線跟別是火線、零線、接地線、充電線。給蓄電池充電的線不進開關。進開關的只有火線??聪到y(tǒng)圖在開關的兩端連接里一個熔斷器,這就是給應急燈充電的。
連接在一起的弧線是由一個開關控制的燈。
2016-03-15 19:17:30
-
你要根據系統圖算線,L1及L2都是4根線!
2016-03-15 17:00:25
-
照明回路電線計算
算量都是按系統圖計算,一般應急回路都是4根線。
3根的時候是火線,零線和地線,4跟有一根點亮應急燈線
2016-03-15 17:02:45
-
照明回路電線計算
照明回路中有的燈具帶應急,系統設計的是4根線,【實際按系統圖4*2.5計算】,不帶應急的是不是按3根線計算?【是的按三根計算】
應急的四根線跟別是火線、零線、接地線、充電線。給蓄電池充電的線不進開關。進開關的只有火線。
2016-03-15 17:40:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看