暮雨林 2016-03-16 08:31:09 | 河北省 其他專業 | 3722查看 7回答
有關電氣安裝立管布置問題
如圖,應急燈(標高2.5)及單向疏散標志燈(標高0.5)在一個立面,布置立管(配管)時是只從樓板接線盒引一條立管,還是兩個燈具從樓板接線盒各引一條立管,為什么這么設置
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖,應急燈(標高2.5)及單向疏散標志燈(標高0.5)在一個立面,布置立管(配管)時是只從樓板接線盒引一條立管,還是兩個燈具從樓板接線盒各引一條立管,為什么這么設置
答:你圖示的為應急照明回路,他們使用的是一路電源,所以只需要從頂板下來一路電源先到應急壁燈,然后下到疏散標志燈的位置安裝就好了。
2016-03-16 09:01:38
-
1、應急燈和疏散指示燈現場是一條垂線布置,因此算量時在樓板只需布一根管到應急燈,再由應急燈引下至疏散指示燈
2016-03-16 08:37:54
-
只需要一根立管!
2016-03-16 08:43:13
-
應急燈(標高2.5)及單向疏散標志燈(標高0.5)在一個立面,布置立管(配管)時是只從樓板接線盒引一條立管的,因為他們用的是一笂源?/span>
2016-03-16 08:42:07
-
你好:應急燈(標高2.5)及單向疏散標志燈(標高0.5)在一個立面,布置立管一根。管線從樓地面敷設,不設接線盒,在距地0.5米的疏散標志燈處采用二根立管,然后從疏散標志燈引一條立管到應急燈即可,因?yàn)樗鼈兊碾娫词且粋€(gè)回路的。
2016-03-16 09:24:39
-
贊同樓上的說法。
2016-03-16 10:07:02
-
是兩個燈具從樓板接線盒各引一條立管.因為應急燈是在照明線路停電或發生故障時才工作的,單向疏散標志燈與照明線路停電與不停電無關,一直是工作的。
2016-03-16 08:46:57