什么冬梅 2016-03-21 11:34:28 | 江蘇省 其他專業 | 2243查看 8回答
設置溫度筋
最近再審別人的圖,板筋中,他在沒面筋的地方都設上了溫度筋A(yù)6.5-200,怎么看需不需要設置溫度筋的,在結構說明中會怎么說?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
最近再審別人的圖,板筋中,他在沒面筋的地方都設上了溫度筋A(yù)6.5-200,怎么看需不需要設置溫度筋的,在結構說明中會怎么說?
你好:板中的溫度筋要求一般在板的總說明里或者板配筋圖里的說明里,具體請去查看一下。沒有溫度筋要求估計人家也不會畫的。
2016-03-21 11:45:38
-
溫度筋不是每個樓層板都有,溫度筋設置在頂層(就是上面沒有樓層)的屋面板中。
2016-03-21 11:41:04
-
溫度筋如果有也是在屋面的板中設置,但是具體有沒有還有看設計說明,在結構說明中會明確:屋面板或板上部沒有鋼筋的位置設置溫度筋。
2016-03-21 11:46:47
-
你再把結構圖紙說明中板部分的說明仔細看看,看看有沒有。
2016-03-21 12:34:55
-
最近再審別人的圖,板筋中,他在沒面筋的地方都設上了溫度筋A(yù)6.5-200,怎么看需不需要設置溫度筋的,在結構說明中會怎么說?
一般是在結構說明中有說明,除雙層雙向筋外要布置溫度筋等.沒有說明時不需要計算只計算負筋或雙層雙向鋼筋即可.
2016-03-21 13:55:30
-
設計沒有要求布置溫度鋼筋,就可以做核減工程量計算,也包括其它方面的內容,對于設計沒有要求的就可以核減。但要注意是否有設計更改通知、會議紀要等文字性的文件中,有做設計圖紙以外增加的內容。
2016-03-21 11:37:48
-
一般在結構說明里面敘述,如果設計沒有要求,不應該計算。
2016-03-21 12:57:54
-
溫度筋設計未注明的應按規范施工。規范規定:跨度大于4.2m的房間現澆樓板需設置溫度筋(適用于單層配筋)。屋面需配置溫度筋,避免結構裂縫。在審計時,要先看結構說明。關于板就看現澆板配筋說明,有的施工圖也在樓層圖中說明。一般原則就是:尊重設計;若設計沒有的按照規范施工;若規范沒有的按照行業規定施工;若行業沒有的按照常規施工。總的原則就是安全第一,質量第一。
2016-03-21 15:12:19