匿名用戶 2016-03-23 08:05:05 | 江蘇省 安裝 | 1098查看 1回答
管線標高如何計算
有一個工程,二層的頂板頂(三層底板底)的標高是6米,二層的頂板厚是120mm,二層底板頂的標高是3米,二層有一開關,標高是距地1.4米,電線管是采用頂板敷設的方式。請問工程算量時: 1、這根通向開關的水平電線管的標高是多少?(請列出計算式) 2、通向開關的垂直管的長度是多少?(請列出計算式)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、這根通向開關的水平電線管的標高是多少?
6-0.12/2=5.94米
2、通向開關的垂直管的長度是多少?
6-3-0.12/2-1.4=1.54米
2016-03-23 13:55:43