  • 約束邊緣構件布筋問題

    如下圖所示,YBZ1位約束邊緣暗柱,LC=600,扣除400的柱子,剩余200非陰影區,應該是增加2根C10的垂直縱筋,用C8-200間距的拉近拉結。 一:我先用墻其它鋼筋定義了,發現2根10的垂直縱筋好計算,但是如果繼續定義c8-200的拉筋,不論定義成垂直加強筋還是水平加強筋,根數都是不對的,我地下室層高5.4米,扣除板厚120,除以200間距,怎么也得27根,但是我匯總發現只有10根,不知道什么問題? 二: 之后我直接在YBZ1柱子里面定義,定義其它箍筋,然后這里面倒是根數會根據柱子高度/間距來計算,但是我的2 根C10的垂直加強筋咋整?也直接放這里定義?

    水平加強筋

    其它箍筋

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    水平加強筋

    2016-04-09 13:41:02 


  •  一:我先用墻其它鋼筋定義了,發現2根10的垂直縱筋好計算,但是如果繼續定義c8-200的拉筋,不論定義成垂直加強筋還是水平加強筋,根數都是不對的,我地下室層高5.4米,扣除板厚120,除以200間距,怎么也得27根,但是我匯總發現只有10根,不知道什么問題?

    ——:C8-200在暗柱內其他箍筋內給出吧

     二: 之后我直接在YBZ1柱子里面定義,定義其它箍筋,然后這里面倒是根數會根據柱子高度/間距來計算,但是我的2 根C10的垂直加強筋咋整?也直接放這里定義?

    ——:您可以直接在暗柱內給出這4C10吧,跟著約束邊緣柱一起計算

    2016-04-09 12:07:00 