建 輝 2016-04-11 21:37:43 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1322查看 1回答
鋼筋算量,梁的計算設置問題。
鋼筋算量,梁的計算設置中,“鋼筋連續(xù)長度大于鋼筋搭接定尺長度時就近支座斷開”與“遇支座斷開”在計算鋼筋量和鋼筋接頭上有什么區(qū)別?我做了以下實驗:我把鋼筋的定尺長度設為8m,在繪圖界面畫了一道兩跨的梁,第一跨凈跨5.6m,第二跨凈跨8.6m,我分別把計算設置調整為以上兩種情況,計算出來的鋼筋量和接頭量一樣,這是為什么?這兩種設置有何區(qū)別?還是我做這個實驗設置的跨徑不對?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:從你定義的兩跨長度來看計算的接頭量是一樣的,因為有一跨是8.6米了,就有接頭出現了,兩跨連起來是8.6+5.6=14.2,14.2還是一處接頭。所以接頭量是一樣的。
你如果定義一跨是8.9,另一跨是8.0計算的結果就不同了。
2016-04-12 06:44:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看