lixia924 2016-04-14 17:00:28 | 河南省 安裝 | 5517查看 2回答
消防廣播播切換模塊和消防電話模塊計算
如圖所示,消防廣播和消防電話分機沒有畫模塊,設計說明和平面圖也沒有說明,那么是否需要計算消防廣播播切換模塊和消防電話模塊,算的話如何計算?一個對應一個還是每層對應一個?感謝!??!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果設計需要模塊,那么模塊的計算是每個廣播是對應一個模塊,每個電話也是對應一個模塊。沒有設計當然就不需要計算。
2016-04-14 17:03:29
-
系統(tǒng)圖上沒有繪制,圖紙沒有說明,就不需要考慮電話模塊和消防模塊
2016-04-14 17:02:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看