Chris 2016-04-21 18:21:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5337查看 1回答
過梁與構造柱、框架柱交接問題
請前輩指教,謝謝! 1、過梁的縱筋與框架柱是植筋搭接,與構造柱是錨固,為什么GGJ2013在過梁與構造柱交接處一個是錨固,一個是植筋? 2、計算在構造柱的錨固,38*d,不夠支座寬250mm,軟件為什么不是按彎錨計算呢? 3、圈梁遇框架柱是按KZ間距一段一段計算搭接?遇構造柱是通算?問題補充:GGJ2013在計算圈梁時,是按照端部遇KZ按植筋搭接,中間遇KZ連通算的,這個對嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:現在打開,你又補充,我截圖對應你的問題,沒有最后的一個問題截圖。你的第三問是連續通過(貫通)。第一、第二,是你沒有按設計要求和施工方案約定方法去設置軟件中的選擇選項。最后你補充的問題,看施工組織設計方案而定。近三年來,本公司承接的工程,施工方案沒有植筋的。都是預留鋼筋的。
2016-04-21 20:45:57