高工 2016-04-26 16:54:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1350查看 3回答
請問:設置生成側面鋼筋后,仍無法顯示出梁側面配筋,應如何解決?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答;一、你的設置沒有設置正確。二、按確定后,應選擇要設置的梁。三、設置成功后,要匯總計算一次。才有結果的。按下圖方法再試試。
2016-04-26 17:22:36
-
你匯總計算后三位看看有沒有鋼筋信息。
有就可以了,沒有就刪除后重新繪圖。
2016-04-26 16:57:44
-
可能是某種原因,如圖片1屬性中是沒有側面鋼筋信息;圖片2設置側面鋼筋信息,且梁的截面尺寸要與已經布置梁的截面尺寸范圍內,并且在“整幢生成”;圖片3就是計算后的結果,但同樣是在屬性中它不顯示。
2016-04-26 17:34:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看