  • 給排水定額

    C8定額中室內鍍鋅鋼管(螺紋連接)安裝子目中:“管卡子(單立管)DN25”這一項是不是指的如果管子是單立管就有這一項,如果不是單立管就把這一項去掉?還有后面的“管子托鉤”是不是計算非主立管的時候才有的,計算主立管的時候要去掉這項?那如果是這樣呢:暖氣集分水器下端立管是鍍鋅鋼管,而通往室內的管為PERT管,兩者在集分水器下地面位置分界,那這一段鍍鋅鋼管怎么算?包括不包括管卡子(單立管)這一項?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:仔細的看定額的說明,DN32的管道含了支架的安裝,也就是定額內的立管卡子和管的托鉤。所以DN 32以下的管道,按延長米計算工程量套定額,立管卡子及管的托鉤,不單獨計算,不需要考慮。

    2016-05-02 18:03:08 

  • 給排水定額:C8定額中室內鍍鋅鋼管(螺紋連接)安裝子目中:“管卡子(單立管)DN25”這一項 是指的如果管子是單立管就有這一項,如果不是單立管就把這一項去掉; 后面的“管子托鉤” 不是計算非主立管的時候才有的,計算主立管的時候也有這項的; 暖氣集分水器下端立管是鍍鋅鋼管,而通往室內的管為PERT管,兩者在集分水器下地面位置分界, 這一段鍍鋅鋼管按照長度計算; 包括管卡子(單立管)這一項;

    2016-05-02 16:56:31 

  • 不是指的如果管子是單立管就有這一項。后面的“管子托鉤”不是計算非主立管的時候才有的,計算主立管的時候不要去掉這項。暖氣集分水器下端立管是鍍鋅鋼管,而通往室內的管為PERT管,兩者在集分水器下地面位置分界,那這一段鍍鋅鋼管分別算。包括管卡子(單立管)這一項。

    2016-05-02 16:58:29 

  •      C8定額中室內鍍鋅鋼管(螺紋連接)安裝子目中:“管卡子(單立管)DN25”這一項不是指的如果管子是單立管就有這一項,不是單立管就把這一項去掉的,還有后面的“管子托鉤”也不是計算非主立管的時候才有的,計算主立管的時候也是不能去掉這項的,因為在編制定額時,材料的消耗是綜合考慮的,暖氣集分水器下端立管是鍍鋅鋼管,而通往室內的管為PERT管,兩者在集分水器下地面位置分界,那這一段鍍鋅鋼管的算是包括管卡子(單立管)這一項的。

    2016-05-02 17:10:58 

  • 管卡子(單立管)及管子托鉤都屬于管線支架,計算管道長度,按相應子目套(DN32以內管子目中包含管卡子或托鉤)不用取消(去掉)管卡子或托鉤。

    暖氣集分水器下端立管是鍍鋅鋼管,而通往室內的管為PERT管,兩者在集分水器下地面位置分界,這一段鍍鋅鋼管按實際長度計算,子目中管卡子(單立管)這一項不用取消。

    管線敷設,立管或水平管都需要卡子或支架的。

    2016-05-02 20:16:42 

  • 暖氣集分水器下端立管是鍍鋅鋼管,而通往室內的管為PERT管,兩者在集分水器下地面位置分界,那這一段鍍鋅鋼管按實計算,還需要一個塑鋼轉換接頭。

    也應該計算管卡子(單立管)這一項。

    2016-05-03 08:42:28 

  • DN32及以內的管子支架(管卡)已含在子目中。

    2016-05-03 10:53:43 

  • 定額中已經綜合考慮,具體可以看人材機

    2016-05-04 09:55:00 