  • 請問下各位老師板鋼筋問題

    1).說明給出未注明溫度筋按C6@200布置,那么怎么看有沒溫度筋呢。 2).說明給出圖中未注明板底鋼筋按C8@200雙向配筋,底筋只有X方向有鋼筋的時候,Y方向是按C8@200配,還是配置C6@200的溫度筋 3).有負筋的時候是不是不需要配置面筋了? 4).第二點說明,短跨<1500的時候拉通是什么意思呢?

    拉通

    問題補充:說明給出的是未注明是不是表示沒畫出來就不用布置???

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1).說明給出未注明溫度筋按C6@200布置,那么怎么看有沒溫度筋呢。

    圖中畫出鋼筋但沒有標注鋼筋型號規格間距或是圖中說明要求布置但沒有說明鋼筋規格間距的按C6@200,看具體說明或圖紙中是否 有畫出.

     2).說明給出圖中未注明板底鋼筋按C8@200雙向配筋,底筋只有X方向有鋼筋的時候,Y方向是按C8@200配,還是配置C6@200的溫度筋

    應是按說明要求C8@200布置,板底鋼筋不是溫度筋,所以不能按C6@200的溫度筋來布置另一方向的板底鋼筋.

    3).有負筋的時候是不是不需要配置面筋了?

    有負筋的時候一般是不需要配置面筋,屋頂溫度筋除外.

     4).第二點說明,短跨<1500的時候拉通是什么意思呢?

    第二點說明,短跨小于1500時候拉通就是說當板短跨小于1500時,板受力鋼筋在支座處,(梁墻處)不再斷開,和相鄰板通長鋼筋布置.

    2016-05-04 07:47:59 

  • 1、溫度筋是上層鋼筋,負彎距鋼筋布置后,上層鋼筋形成一塊空檔,即不是雙層雙向了,為防止砼裂縫在空檔處布置溫度筋。

    2、當圖中標出X向底筋的按圖中標出的施工,另一向底筋未標出的按說明中配筋施工,即8厘間距200。

    3、圖中未畫面筋,說明中未說另配面筋,你還配面筋干嘛?按你圖中配負彎距鋼筋與溫度筋就行了。

    4、小于1500時拉通是指不要把鋼筋斷成1500長的,與另一間連起來通長配筋就行了。

    5、說明中給出的未注明是指圖中畫了鋼筋,但鋼筋邊上沒寫出鋼筋直徑與間距的按說明 中配置就行。

    2016-05-04 07:00:29 

  • 溫度筋是板沒有上層筋部分的配筋.未注明的底板筋是c8-200雙向.就是指x向和y向都是c8-200

     

     

    2016-05-04 08:07:44 

  • 板厚超過120的就需加溫度鋼筋了。

    2016-05-04 08:28:08 

  • 溫度筋的設置是為了防止現澆樓面板因溫差發生開裂。溫度筋的設置應該由設計給出,若設計未給出就按照規范執行。開間大于4.2m,板厚度大于120mm的宜設置溫度筋,@150-200mm。

    2016-05-04 11:06:49 