dc****@126.com 2016-05-04 14:41:43 | 河南省 安裝 | 8895查看 5回答
upvc排水管穿樓板做阻水圈,阻水圈需要單獨套子目么?
De110的pvc-u排水立管穿樓板,設計說明上說做阻水圈(是阻水圈,不是阻火圈),那么pvc-u排水管子目中是否已經包含了阻水圈,是否阻水圈還需要單獨套用子目,如需要套用應套用什么子目?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納沒有阻水圈這樣的子目,是穿樓板防水內容,不許要單獨計算。
2016-05-04 14:51:58
-
De110的pvc-u排水立管穿樓板,設計說明上說做阻水圈(是阻水圈,不是阻火圈);
pvc-u排水管子目中沒有包含阻水圈,阻水圈需要單獨套用子目,就套阻火圈子目,主材費另計。
2016-05-04 15:03:26
-
De110的pvc-u排水立管穿樓板,設計說明上說做阻水圈(是阻水圈,不是阻火圈),那么pvc-u排水管子目中是否已經包含了阻水圈,是否阻水圈還需要單獨套用子目,如需要套用應套用什么子目?
阻水圈一般是不單獨套用定額子目的.
2016-05-04 15:38:49
-
設計寫錯了,應當是阻火圈,這是規(guī)范要求。排水立管穿樓板不需要加阻水圈,只有穿衛(wèi)生間樓板的時候才加。你最好找設計確定。
2016-05-04 16:26:04
-
你要是替施工單位做的話 就補充個主材 阻水圈就可以了
2016-05-04 17:37:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看