mm 2016-05-05 14:26:40 | 河南省 其他專業 | 4554查看 2回答
管道支架制作安裝,室內管道公稱直徑32mm以下的安裝工程已包括在內,不得另行計算。公稱直徑32mm以
如題,我要怎么理解。是只指給排暖的32的管道以下的管道包含支架?還是指噴淋消防DN32以下的管道也包含支架?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
全統安裝工程預算定額解釋闡明,管道支吊架制作安裝定額適用范圍:
定額是按規范要求,綜合了管道支架、吊架及防晃支架的制作安裝。只適用于自動噴水滅火系統和氣體滅火系統的管道支吊架制作安裝。
2016-05-06 08:28:55
-
指噴淋消防DN32以下的管道也包含支架。消防管道和噴淋管道也是套第八冊子目,所以32以下消防、噴淋管道也不另外計算支架。
2016-05-07 07:54:23