  • 植筋 搭接長度

    施工中 二次結構構造柱 圈梁 使用植筋 ,請問 綁扎構造柱 圈梁鋼筋時與所植鋼筋 進行搭接綁扎 搭接長度 施工規范應該為多少? 給了植筋的量后,是否應該扣除一部分鋼筋量??
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答:搭接長度,當設計沒有說明時,可以按13G的要求進行計算。給了植筋,鋼筋按凈長計算。

    2016-05-06 19:33:53 

  • 在12G641-1圖集第十頁又說明構造柱錨固長度為450.預留長度為600。搭接處箍筋間距不大于200,且不小于4道。

    圈梁預留插筋錨固長度為0.6la,搭接長度為LL

    2016-05-12 16:59:58 