  • 防雷接地套定額的問題

    電氣圖紙對防雷接地的施工說明中有這么一段話:引下線在距室外地坪0.5m處,在指定的柱子內外側用-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼做預埋連接板,作為測量接地電阻、作等電位連接、接地連接之用,具體做法詳見<利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝>03D501-3 第20頁,連接板必須通過鋼筋與柱內兩根主筋焊接,該兩根主筋應與接地網相連接;接地系統總接地電阻不大于1歐姆,否則應增打接地極。 問題是: 1、做預埋連接板用的-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼如何套定額(請針對江蘇03和江蘇13定額作一下詳細說明)? 2、針對這段話如何套定額才能確保不漏項?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    預埋連接板的-60X6套安裝定額第二冊的接地極板安裝子目,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼套室外接地母線安裝子目。

    2016-05-09 08:44:39 

  • 答:-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼套斷接卡子定額;該處應該有一個盒子,蓋子上有接地標志,這些補充主材即可;熱鍍鋅扁鋼還應該(沿墻暗敷設)引到地坪以下、散水以外,以便“增打接地極”,熱鍍鋅扁鋼套室外接地母線敷設。

     

    2016-05-09 08:44:41 

  • 防雷接地套定額的問題

     

    電氣圖紙對防雷接地的施工說明中有這么一段話:引下線在距室外地坪0.5m處,在指定的柱子內外側用-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼做預埋連接板,作為測量接地電阻、作等電位連接、接地連接之用,具體做法詳見<利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝>03D501-3 第20頁,連接板必須通過鋼筋與柱內兩根主筋焊接,該兩根主筋應與接地網相連接;接地系統總接地電阻不大于1歐姆,否則應增打接地極。問題是: 1、做預埋連接板用的-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼如何套定額(請針對江蘇03和江蘇13定額作一下詳細說明)?【這個就是引下線跟接地預埋板的跨接,你套個跨接線定額即可,預埋板可以套斷接卡子換算材料或者有測試板定額更好】

    2016-05-09 09:24:16 

  • 1、做預埋連接板用的-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼如何室外接地母線定額。

    2016-05-09 09:12:44 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看