聞語萱 2016-05-14 15:23:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 718查看 1回答
鋼筋算量問題
一棟高層畫到六成之后用云檢查檢查了下,有提示確定錯誤,墻里面是這么說的:墻底標高無關聯構件,建??赡苠e(cuò)誤?這是啥意思?我墻肯定一直通的啊,只是我地下室沒畫,沒有電子版圖紙,但是建模是建了的,但是也不會每層都提示啊,按道理你說地下室沒畫,首層提示這個墻底標高無關聯構件是合理的,我畫到6層,2~6層都提示這個,這就有點郁悶了。求解釋
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:2-6層,墻下全部畫上梁了嗎?如果你確認墻在板上砌筑的,可以忽略。
2016-05-14 16:03:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看