女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻后澆帶豎向止水鋼板

    底板后澆帶的止水鋼板是固定在底板的中間,那么剪力墻后澆帶方向的止水鋼板的底部是與底板的止水鋼板T型焊接,還是與剪力墻水平方向上反300mm左右的止水鋼板焊接,不用伸到底板的止水鋼板?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    剪力墻的豎向后澆帶的止水鋼板是要和基礎筏板的后澆帶焊接練成一個整體的,實際也就是和水平向上翻300的止水鋼板焊接成“雙十字型”的

    豎向

     

    2016-05-15 12:22:27 

  • 底板面上反300的剪力墻中水平方向止水鋼板是施工縫的鋼板止水帶,底板施工時

    不能隨便留施工縫澆注到砼剪力墻300mm高處才可以留施工縫預埋鋼板止水帶;

    剪力墻止水帶是沿剪力墻后澆帶兩側墻的立面在墻中心每側豎向預埋止水帶,墻

    的后澆帶與底板后澆帶相連通,止水帶也應該由底板至地下室墻頂的高度；止?

    帶的作用就是防止留縫處向地下室內滲水。