qianfei 2016-05-15 17:34:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1758查看 3回答
這種暗柱的縱筋怎么調整?
三層的暗柱縱筋伸上悶頂層,此處無板,鋼筋彎折不對,怎么調整?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:軟件處理暗柱,還是存在問題的,沒有你想像中完美無缺,確信你設計圖要求不需那么長的錨固,確信些處無梁、板。則編輯鋼筋鎖定。
2016-05-15 20:35:47
-
你好:不要調整,說明梁高不夠柱子主筋的錨固長度了,軟件里應該是彎折12d了?,F(xiàn)場施工時把彎折方向往梁內彎說可以了,所以不要調整了。
2016-05-15 17:57:45
-
你將上邊的柱子布置上去就好了。
2016-05-15 18:02:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看