葵, 2012-11-07 18:17:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1018查看 2回答
現澆混凝土板上留洞口問題
圖一:結構圖上說這個是煙道的位置,尺寸沒有,參考圖集為480*580。 圖二:總說明上說在板上留洞口要設置加強筋, 我不知道我可不可在鋼筋軟件里用板洞口來設置呢?那屬性里的長度是480,寬度是580?板短跨向加筋是2C12?板長跨向加筋是2C14? 請各位給我說一下,謝謝了,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你說得對,是用板洞來定義,屬性里的長寬尺寸按你說得輸入,但加強筋就不對了,截圖中的加強筋是說每邊上下兩根鋼筋,上面兩根是C12的,下面兩根是C14的,但在軟件里鋼筋信息只能輸入一種規格,所以還有一種規格的鋼筋要在其它鋼筋里設置。
2012-11-10 10:59:46
-
洞口的兩邊布置加強筋,洞口靠梁的兩邊不用布置加強筋。
2012-11-07 19:43:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看