Water 2016-05-20 19:31:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2418查看 3回答
ggj首層底標高為-0.05,基礎層層高要修改減去0.05嗎?
獨立基礎底標高(即墊層頂標高)為-1.8, 首層底標高設置為-0.05, 那基礎層層高是否要設置成1.75(即基礎層底標高變成-1.8)?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:你的-1.8是從那里來的?-0.05是從那里來的?把你的設計圖結構圖,截圖上傳,讓大家看一看。如果設計圖中說明首層標高是-0.05,獨立基礎是-1.8,則基礎層高是1.75。如果設計圖中沒有說首層是-0.05,默認是0.00,則獨立基礎是-1.8時,基礎層高是1.8米。但是,你自己把首層標高人為地確定為-0.05時,你輸入首層標高-0.05后,軟件自動計算為-1.85了,首層頂標高是4.75了,因為首層高?.8米。注意,廣東省很多設計圖中的結構圖是按0.00標注,你不用改為-0.05。就輸入0.00。導入圖形算量后,也不用改。工程量不會出現誤差的。施工員施工時,會按測量局給出的0.00,降低0.05進行結構施工,裝修完成后,平測量局給出的0.00了。
2016-05-20 21:26:36
-
您墊層頂標高是-1.8,您首層底標高-0.05
那么您基礎層的層高就是1.75的啦(1.75+0.05=1.8)
2016-05-20 20:45:21
-
你好:應該修改底部標高。
2016-05-20 22:09:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看