132****6556 2016-05-21 20:24:21 | 河南省 安裝 | 6823查看 5回答
避雷網 引下線 接地母線 接地極
避雷網工程量怎么計算。引下線以什么單位計算,工程量怎么計算。接地母線與接地極有什么區別,以什么單位計算,工程量怎么計算。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
避雷網 引下線 接地母線 接地極:
避雷網一般都是利用10 12的圓鋼沿著屋頂敷設,所以就算屋頂避雷帶的長度即可
引下線,有鋼筋引下線,和鋼柱引下線這些,都是計算數量,有多少處,算多少個
接地母線,和避雷網一樣,都是計算長度,根據圖紙有多長算多長
接地極是按根計算,也就是數多少個,接地極在圖上都是圓圈,一般用的接地極都是角鋼接地極
2016-05-21 20:29:29
-
避雷網工程量怎么計算。引下線以什么單位計算,工程量怎么計算。接地母線與接地極有什么區別,以什么單位計算,工程量怎么計算。
這有電氣安裝的免費課程http://blog.fwxgx.com/articles/359764。
2016-05-21 20:49:30
-
避雷網工程量怎么計算。引下線以什么單位計算,工程量怎么計算。接地母線與接地極有什么區別,以什么單位計算,工程量怎么計算。
壁雷網工程量按延長米計算工程量,引下線也是按延長米為單位計算工程量,接地母線是連接接地極之間的扁鋼,接地極一般是接地體的角鋼.接地極以根為單位,按根計算工程量,接地母線按延長米計算工程量.
2016-05-22 07:39:13
-
回答:有關“避雷網 引下線 接地母線 接地極”的相關問題,建議如下:
1.首先應該認真學習有關內容,明確其相關概念;
2.再認真學習定額,正確掌握相關的工程量計算規則;
3.如果存在施工圖紙問題,可與設計人員聯系解決。
2016-05-22 10:09:25