匿名用戶 2016-06-01 16:01:41 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4472查看 5回答
各位老師好!請問框架梁該套取哪個清單項?
圖紙所示,板下均為框架梁,無次梁,梁頂面標高同樓板,并且與樓板一次性支模、澆筑,像這樣的情況,框架梁在選取清單項時,該套取“現澆砼板---有梁板”還是“現澆砼梁----矩形梁”?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個問題,按國標清單計算規則不能簡單劃分,應該看梁與板有沒有重合,有重合的套有梁板,無重合套梁。有梁板體積=梁體積+板體積。
2016-06-01 17:04:15
-
很明顯是有梁板——————和板一起澆筑就是依據
2016-06-01 16:14:36
-
圖紙所示,板下均為框架梁,無次梁,梁頂面標高同樓板,并且與樓板一次性支模、澆筑,像這樣的情況,框架梁在選取清單項時,應該套取“現澆砼板---有梁板”清單的,不是套“現澆砼梁----矩形梁”清單號的。
2016-06-01 16:41:17
-
像這樣的情況,框架梁在選取清單項時,該套取“現澆砼板---有梁板”
2016-06-01 16:05:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看