河北小子 2016-06-10 09:42:40 | 河北省 其他專業 | 1101查看 2回答
砌體拉結筋
填充墻沿框架柱全高每隔500mm設置2Φ6拉結鋼筋,沿墻全長貫通;每隔1000mm設通長配筋帶一道,截面60mm厚,配筋為沿墻2C8縱筋,A6@200橫向斷筋。請問一下這個怎么設置,請截圖告訴下,謝謝!(墻體標高:-1.55至0.3m)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
地下部分不需要計算拉結筋。
2016-06-10 09:55:07
-
1、填充墻沿框架柱全高每隔500mm設置2Φ6拉結鋼筋,沿墻全長貫通;按構造柱墻體拉筋設置2A6@500.
2、每隔1000mm【沿柱高@1m】設通長配筋帶一道,截面60mm厚,配筋為沿墻2C8縱筋,A6@200橫向斷筋。這個可以按圈梁定義布置。圈梁寬×高=墻厚×60,縱向鋼筋2C8,短向分布鋼筋A6@200即可。
配筋帶,按圈梁布置的話,鋼筋如下布置:圈梁寬×高=墻厚×60,底部縱向鋼筋2C8【頂部縱向鋼筋不輸入】,短向分布鋼筋即單肢箍筋,箍筋里輸入A6@200,肢數欄里輸入1即可。2016-06-10 09:59:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看