13643072558 2016-06-18 08:37:24 | 廣東省 土建 | 4877查看 3回答
飄窗的隔斷算外墻腳手架嗎
飄窗的兩邊是用混凝土隔起來的,這樣子的飄窗,兩邊可以計算外墻腳手架嗎?有什么依據?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
定額規則:外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。
這樣就包括了側面。
“我是不是可以理解:只有飄窗兩邊有墻體飄出來,不管什么材質的都可以算外墻腳手架?”我是理解建筑物外墻有“凹凸”就可以計算,且這個“凹凸”并沒有特定是陽臺,只是用括號作了“包括凸出陽臺”,因它的計算規則沒有更明確的說法,應該說這個可能存在會有不同的理解,我遇到的工程,空調板(邊上有砌體),以及在外墻砌體形成的裝飾柱(凸出外墻皮有800~1200mm),我也計算,審核也通過就是了,特殊是對凸出外墻皮的裝飾柱不或叫墻或叫墻,如果不計算應該也不合理。
2016-06-18 08:48:47
-
答:因為這飄窗不是陽臺,也不是外墻外邊線。所以不計算外墻腳手架。
2016-06-18 08:46:17
-
外墻腳手架不能增加飄窗的外凸長度。外腳手架計算規則中說明,外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算。飄窗和雨篷屬于挑板,不用計算。
2016-06-18 18:45:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看