葉子周 2016-06-19 15:42:52 | 江蘇省 安裝 | 13215查看 1回答
風機聯鎖啟停
1、風機與電動閥之間的連線是5根?電動閥需要強電嗎? 2、電箱到電動防火閥與防火閥之間的1.5mm2線在強電平面圖上,屬于強電還是閥門關閉用來輸入信號的消防信號線? 3、2個信號模塊是不是各對應一個防火閥,控制模塊控制風機?設計說啟動閥門聯鎖啟動風機,是不是控制的是閥門不是風機?聯鎖是風機與閥門之間連嗎? 4、個人理解:發生火災,消防主機發出動作指令→控制模塊→風機啟動,聯鎖電動防火閥打開→回饋信號到主機。溫度達到70℃,①防火閥關閉→信號模塊輸入信號到主機→控制模塊→風機停止→回饋信號。②防火閥關閉→聯鎖停止風機→回饋信號主機。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、風機動力線是5*2.5;防火閥動力線是2*1.5。防火閥需要強電。 2、電箱到電動防火閥與防火閥之間的1.5mm2線在強電平面圖上,屬于強電;不是閥門關閉用來輸入信號的消防信號線。 3、2個信號模塊是各對應一個防火閥,控制模塊控制風機。設計說啟動閥門聯鎖啟動風機,是控制的閥門與風機,聯鎖是風機與閥門之間連。 4、發生火災,消防主機發出動作指令→控制模塊→風機啟動,聯鎖電動防火閥打開→回饋信號到主機。溫度達到70℃,①防火閥關閉→信號模塊輸入信號到主機→控制模塊→風機停止→回饋信號。②防火閥關閉→聯鎖停止風機→回饋信號主機。理解正確。
2016-06-19 22:25:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看