舜 2012-11-01 12:33:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1247查看 1回答
關于人防地下室的一些問題,第一次做,想多多請教,多謝各位高手指點!
1.門框墻中有個備注一口,二口,三口的是什么意思?怎樣區分呢? 2.活門門框怎么布置呢,按人防門框墻的話但那個截面應該怎樣改變呢? 3.車道板的鋼筋沒標注,那是和地下室底板一樣布置的嗎? 4.像一些細部構件怎樣處理呢?洗消集水坑,吊鉤,防爆波電纜井,擋窗板的.以前都沒接觸過 5.歡迎補充一些其他需要注意的問題.謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.指有幾個洞口 2.和門框墻一樣布置 按類型 3.車的坡道斜板沒有配筋信息的話應該聯系甲方和設計 由他們解決 4 集水坑按集水坑構件來定義布置,防爆波電纜井,擋窗板用墻來畫 一般是一般剪力墻的配筋,吊鉤的話就單構件吧。 5.要注意的是一些局部加強筋,電站位置,措施筋的差異也很巨大,問下甲方措施筋的考慮方法。還有就是下沉放坡的后澆帶、柱墩,無梁板柱帽與底板、頂板通長筋的切斷問題。單方的含量不回低于190kg/m2就差不多了。高了正常,低了就自己檢查吧。
2012-11-01 12:59:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看