小云哥 2016-07-17 18:27:20 | 廣東省 土建 | 2922查看 4回答
坡屋面綜合腳手架
四周飄出800mm的坡屋面,綜合腳手架算到檐口嗎?還是算到坡屋面的1/2高度,廣東定額里面說:山墻高度的步距按檐口高度是什么意思?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:斜屋的高的1/2。加下段高度。加內外地面的高差。為總高。外墻外邊總長,乘以總高是面積。例如檐高為19米,套20.5米內的。工程量計算到1/2的橫箭,套定額是斜箭的檐高。
2016-07-17 20:13:30
-
四周飄出800mm的坡屋面,綜合腳手架算到檐口。
廣東定額里面說:山墻高度的步距按檐口高度是指腳手架高度算到檐口處,檐口以上山墻高度按1/2高度計算。
2016-07-17 18:55:24
-
你這應該是四面斜屋面,那么這就與山墻的定額規則是沒有聯系的,山墻就是農村的老屋的形成的三角墻才是。步距就是定額子目規定的高度范圍內。
2016-07-17 21:05:33
-
樓上的解說配圖很清楚了。樓主附圖中的是斜屋面不是山墻
2016-07-18 01:47:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看