楓羽樓 2016-08-01 17:38:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1529查看 3回答
關于模板超高問題
我想問一下,假如一根柱KZ1為400*400,柱高為5米,我在廣聯達中繪制這根柱時,它給出的柱模板工程量為8平方米,超高模板工程量為2.24平方米,套定額時超高套了一條A21-19,代碼應為超高模板工程量還是模板工程量?如果是超高模板代碼,那我個人覺得定額里的“每增加1m”這幾個字就多余了,直接說超過部分不就行了。最好有高人能手算一下這條柱的超高模板工程量。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
超高模板的量是超高模板代碼。
每增加一米就要計算一個超高費用子目的。
2016-08-01 17:42:05
-
“每增加1m”不會是多余的哦,如果層高是4.5米,就是增加1m,如果層高是5.6m就是兩個的增加,以此類推。圖片是按層高5.6m的計價,供你參考。
“也就是說超高每超高一米就要套一個超高子目,超高兩米子目系數就乘以二,超高三米子目系數就乘以三,以此類推是吧。還有我見到有一些工程超高部分是用模板面積代碼,也就是全部的模板面積,不是超高模板面積,有這樣的形式么,還是說錯了。”“每超高一米就要套一個超高子目,超高兩米子目系數就乘以二,超高三米子目系數就乘以三,以此類推是吧”是對的;“用模板面積代碼,也就是全部的模板面積,不是超高模板面積,有這樣的形式么”是可以的,但在套價時就要注意設置層高,如圖片中的上一個套法,當設置了層高后,軟件就可以識別規則的計算方式,你也可以從中看到前一個套法與后面兩個分開套后的價格是一樣的。
2016-08-01 17:54:06
-
提取工程量應該是超高部分模板面積,定額中每超高一米是定額中確定超高高度調整單價用的。
2016-08-02 08:44:22