hyqgg 2016-08-02 09:04:24 | 廣西壯族自治區 土建 | 1328查看 1回答
關于報進度中軟件超高降效費的設置問題
現場需要報7~8層進度款,層高為18~24米,總層高為54米,如圖隊套取的混凝土定額設置超高降效費,請問是以18~24米設置30米以內的超高降效費還是按總層高54米設置60米以內超高降效費
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
假如,你整個工程竣工了再來做結算,你超高是報7~10層呢還是總層高來報?
所以明顯該按后者。
另外超高可以按層高,也可以按層數,你要取其中大值。
2016-08-02 14:43:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看